#1 |
Пользователь
Регистрация: 06.12.2010
Сообщений: 99
|
![]()
Добрый день, где можно скачать исходники по модбас рту. или может есть какой-то компонент для работы
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Старожил
Регистрация: 29.09.2009
Сообщений: 9,713
|
![]()
Прежде всего курить спецификацию - Modicon Modbus Protocol. Reference Guide. PI-MBUS-300 Rev.J
...примеры http://vertesz.ru/product/pdf/TITxxP_Modbus.pdf ...еще примеры и модули на нашем форуме (си/delphi) http://www.programmersforum.ru/showthread.php?t=79067 и на VB
Разработки и научно-технические публикации :: Видеоблог :: Твиттер
Radar systems engineer & Software developer of industrial automation |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Пользователь
Регистрация: 06.12.2010
Сообщений: 99
|
![]()
а кроме этого ничего нет?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Старожил
Регистрация: 29.09.2009
Сообщений: 9,713
|
![]()
блин, а почитать статью и взять готовый модуль с реализованным протоколом.
Разработки и научно-технические публикации :: Видеоблог :: Твиттер
Radar systems engineer & Software developer of industrial automation |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Пользователь
Регистрация: 06.12.2010
Сообщений: 99
|
![]()
какой модуль? что-то я ничего не нашёл
нашёл пример, но при компиляции не находит эти модули ((( prOpcServer, prOpcTypes,prOpcError Последний раз редактировалось Stilet; 15.12.2010 в 11:33. |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Старожил
Регистрация: 29.09.2009
Сообщений: 9,713
|
![]()
OPC не имеет отношения к протоколу Modbus. Внимательнее к ресурсам проекта.
Разработки и научно-технические публикации :: Видеоблог :: Твиттер
Radar systems engineer & Software developer of industrial automation |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Пользователь
Регистрация: 06.12.2010
Сообщений: 99
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Регистрация: 07.02.2022
Сообщений: 5
|
![]()
Здравствуйте. У меня такой вопрос: если в документации к устройству написано, что оно поддерживает протокол Модбас рту, при этом у него имеется разъем DB9- male, можно ли его напрямую подключать к компьютеру для взаимодействия с ним? Или нужен какой-нибудь адаптер?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#9 |
Старожил
Регистрация: 04.02.2011
Сообщений: 4,724
|
![]()
Хорошее продолжение 13-летней давности темы.
Нужно отчётливо представлять, что Modbus - это логический, программный уровень протокола. А по какому физическому каналу - RS232, RS485 или пр. - будет передаваться - это тоже д. быть оговоренов в доке на устройство. Если устройство достаточно древнее, то RS232 будет поддерживаться. Судя по DB9 - так оно и есть. Но не факт. И где теперь найдёшь RS232 ? Даже моём 12-летнем старом буке его уже нет. А через переходник USB - UART - RS232 не гарантировано будет работать без танцев с бубном. |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 | |
Регистрация: 07.02.2022
Сообщений: 5
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||