Форум программистов
 

Восстановите пароль или Зарегистрируйтесь на форуме, о проблемах и с заказом рекламы пишите сюда - alarforum@yandex.ru, проверяйте папку спам!

Вернуться   Форум программистов > Программная инженерия > CAD проектирование
Регистрация

Восстановить пароль
Повторная активизация e-mail

Купить рекламу на форуме - 42 тыс руб за месяц

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 12.02.2016, 07:34   #11
kutani
Форумчанин
 
Регистрация: 23.01.2016
Сообщений: 608
По умолчанию

5 ампер, это 1.1 кВт (220 В), плотность тока 2 ампер/мм^2. Сечение 2.5 квадрата для одножильной меди при 35 градусах Цельсия. 100 метров такого кабеля (2 одножильных в трубе) дадут 0.73 Ома, что приведет к падению на конце линии до 213 В. Для квартиры 100 метров недостижимая величина. В итоге, следует взять с запасом.

В реальности нагрузка от того же бойлера от 2 кВт, а это уже 6 квадратов сечение провода на 100 м длины и падения до 214 В. Не забывайте учитывать длину проводов, сечение это еще не все.

Последний раз редактировалось kutani; 12.02.2016 в 07:36.
kutani вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.02.2016, 09:02   #12
Utkin
Старожил
 
Аватар для Utkin
 
Регистрация: 04.02.2009
Сообщений: 18,136
По умолчанию

Цитата:
5 ампер, это 1.1 кВт (220 В), плотность тока 2 ампер/мм^2. Сечение 2.5 квадрата для одножильной меди при 35 градусах Цельсия. 100 метров такого кабеля (2 одножильных в трубе) дадут 0.73 Ома, что приведет к падению на конце линии до 213 В. Для квартиры 100 метров недостижимая величина. В итоге, следует взять с запасом.

В реальности нагрузка от того же бойлера от 2 кВт, а это уже 6 квадратов сечение провода на 100 м длины и падения до 214 В. Не забывайте учитывать длину проводов, сечение это еще не все
Вот-вот. Поэтому в ПУЭ есть куча табличек где расчет ведется не по одной табличке сечения (там еще и по количеству жил и по метражу как уже сказали выше) + запас на дополнительную нагрузку (а завтра он еще чего купит).
Цитата:
В реальности нагрузка от того же бойлера от 2 кВт
У моих родственников в ванной (частный дом) висит водонагреватель на 100 л - 4 кВт по паспорту.
А ваабче:
- микроволновка - 0,5-2 кВт;
- стиралка - от 0,3 до 1,5 кВт в зависимости от загрузки и класса экономичности;
- комп - до 1 кВт;
- телевизор от 0,1 до 0,2 кВт;
- утюг - от 1 кВт;
- холодильник примерно 0,2 кВт.
Это номинальная мощность, не пиковая, а пиковую можно примерно получить умножив номинальную на 2-4 раза.
Поэтому я и предлагал - пусть ставит и вечером все включает на максимум. Если автомат выбьет - маловат. А так примерные показатели я давал выше.
Ну и еще по сечению - сейчас производители начали мухлевать особенно с 1,5 квадрата и там реальные 1,3-1,4. На глаз фиг определишь. Потому там тоже внимательно со светом надо быть.
Маньяк-самоучка
Utkin появился в результате деления на нуль.
Осторожно! Альтернативная логика

Последний раз редактировалось Utkin; 12.02.2016 в 09:05.
Utkin вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.02.2016, 12:25   #13
f.hump
C/C++, Asm
Участник клуба
 
Аватар для f.hump
 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 1,323
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Utkin Посмотреть сообщение
Ну и как считали ? Откуда 5 А
ну, я когда-то видел формулу (Kennelly) для оценки перегрева медного провода при статической нагрузке:

dT = 0.57*I^2/S^1.5

dT - прирост температуры провода отностительно окружающей среды
I - ток в амперах
S - площадь сечения провода в мм кв

для пяти ампер на 1 мм кв перегрев будет 14 градусов, при температуре окружающей среды 25, температура провода будет 40 градусов. более высокая температура меня пугает, поэтому 5А.

падение напряжения на проводах меня тревожит меньше чем их перегрев.

Последний раз редактировалось f.hump; 12.02.2016 в 17:04.
f.hump вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.02.2016, 12:34   #14
pu4koff
Старожил
 
Аватар для pu4koff
 
Регистрация: 22.05.2007
Сообщений: 9,520
По умолчанию

Ютуб же есть: http://www.youtube.com/watch?v=YK6f4Imfh0E
pu4koff вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.02.2016, 14:34   #15
kutani
Форумчанин
 
Регистрация: 23.01.2016
Сообщений: 608
По умолчанию

Есть целый журнал "Я электрик", посвященный этому. Ссылка давалась выше http://www.electrolibrary.info/main/articles.htm
kutani вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.02.2016, 15:35   #16
Utkin
Старожил
 
Аватар для Utkin
 
Регистрация: 04.02.2009
Сообщений: 18,136
По умолчанию

Цитата:
ну, я когда-то видел формулу (Kennelly) для расчета перегрева медного провода при статической нагрузке:
Я привел результаты расчетов (которые проведены не мной и давно считаются общепризнанными) на основании ПУЭ, в котором есть куча табличек по которым проводятся вычисления.
В расчет помимо сечения медного провода входят:
- количество проводов в кабеле;
- длина провода;
- предполагаемая нагрузка;
- в чем находится кабель (короб, воздух, почва).
При желании можно даже сами таблички в ПУЭ найти, лень просто копаться.
Если же брать матан, то вообще строго говоря электричество распределяется в проводе не равномерно, а к поверхности проводника больше (вспомните конденсаторы например), потому 1 кв. мм не будет пропорционален 2 кв. мм. Плотность токов короче, также от этого есть разница между одножильным и многожильным проводом.
Маньяк-самоучка
Utkin появился в результате деления на нуль.
Осторожно! Альтернативная логика

Последний раз редактировалось Utkin; 12.02.2016 в 15:47.
Utkin вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.02.2016, 01:52   #17
deggion
Новичок
Джуниор
 
Регистрация: 16.02.2016
Сообщений: 1
По умолчанию

Цитата:
Вообще возможно создать хорошее освещение в комнате с помощью точечных светильников??? Или есть варианты получше?
Если вы решили сделать в комнате освещение с помощью точечных светильников, то вы сделали правильный выбор. Они способны создать невероятно яркое освещение в помещении, за счет своей продуманной конструкции. Даже если бы вы установили всего две таких лампы, то вы были бы приятно удивлены их способностью. Поэтому, из моего опыта рекомендую данный тип освещения.
deggion вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.02.2016, 12:55   #18
Arigato
Высокая репутация
СуперМодератор
 
Аватар для Arigato
 
Регистрация: 27.07.2008
Сообщений: 16,219
По умолчанию

На картинке и так за окном день, да и окно предостаточно, там и без искусственного освещения все нормально было бы.
Arigato вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.02.2016, 13:27   #19
zvygin1964
Старожил
 
Аватар для zvygin1964
 
Регистрация: 19.06.2013
Сообщений: 2,463
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от deggion Посмотреть сообщение
из моего опыта
Дайте адрес этой комнаты без подробностей (город, улица).
Репутация: полный "0"
zvygin1964 вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.02.2016, 14:49   #20
Smitt&Wesson
Старожил
 
Аватар для Smitt&Wesson
 
Регистрация: 31.05.2010
Сообщений: 13,964
По умолчанию

Цитата:
Какие автоматы поставить на проводку в доме?
[OFF]Калаши и побольше [/OFF]

Цитата:
Сообщение от zvygin1964 Посмотреть сообщение
Дайте адрес этой комнаты без подробностей (город, улица).
... ключи от квартиры и код от сейфа .
Пиши пьяным, редактируй трезвым.
Справочник по алгоритмам С++ Builder

Последний раз редактировалось Smitt&Wesson; 16.02.2016 в 14:52.
Smitt&Wesson вне форума Ответить с цитированием
Ответ


Купить рекламу на форуме - 42 тыс руб за месяц

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В N-этажном доме лифт может перемещаться лишь через один или два этажа вверх или вниз lulka1988@ukr.net Помощь студентам 4 10.12.2013 21:01
Конечные автоматы. junaya.ledy Помощь студентам 2 10.05.2013 20:31
Как поставить MAC OS X LEOPARD га обычный комп? Какие драва выбрать? vovken1997 Компьютерное железо 6 06.03.2012 18:30
Конечные автоматы Svetinka Помощь студентам 1 02.12.2010 12:06
Скайнет в моем доме Fellics{новичок} Компьютерное железо 2 10.07.2008 18:27